Страница 1 из 1
|
[ Сообщений: 2 ] |
|
Автор |
Сообщение |
6opMoTyX
|
Заголовок сообщения: Расчет теплопотерь Добавлено: 05 сен 2013, 13:57 |
|
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 14:27 Сообщений: 27
|
Добрый день. Подрядчики насчитали теплопотери от границы раздела до прибора учета 45Гкал/год. Есть у кого нибудь программа проверить расчет? А то мне кажется это очень много, и дорого платить потом придется. Труба Ду65-40м (+ обратка 40м = 80м), надземная прокладка. Износ изоляции 80%. Отопительный период 171 сут. Махсимальная хол. температура зимой -22, средняя -0,6(по снипу). Температурный график 95-70.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
Эксперт
|
Заголовок сообщения: Re: Расчет теплопотерь Добавлено: 05 сен 2013, 14:06 |
|
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 10:35 Сообщений: 1147 Откуда: Ростов-на-Дону
|
Средняя температура на подаче за отопительный период (95+70)|2=83,5 C (хотя фактически такую температуру РСО редко соблюдает) На обратке 70+50/2 60 С Потери на подаче в час 35+(45-35)95-70 *78,5-70 =38,4 ккалм*час Потери на обратке в час 35+(45-45)/95-70 * 55-70 = 29 ккал/м час Потери за отопительный период с учётом износа изоляции (1,11*38,4*172*24*40 )+(1,112*29*172*24*40)=(7,1 +5,4) *1,8=22,5 Гкалгод
Где 1,11 и 1, 112 поправочные коэффициенты на среднегодовую температуру -0,6 С 22,5 Гкал за год –это расчетная цифра
Фактические потери за прошедший отопительный период надо корректировать (считать) по фактической средней температуре теплоносителя на подаче и обратке за отопительный период. Цифры взять из журнала в котельной.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
|
Страница 1 из 1
|
[ Сообщений: 2 ] |
|
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
|
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете добавлять вложения
|
|