Страница 1 из 1
|
[ Сообщений: 2 ] |
|
Автор |
Сообщение |
6opMoTyX
|
Заголовок сообщения: Автомат перед счетчиком Добавлено: 05 сен 2013, 14:19 |
|
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 14:27 Сообщений: 27
|
Доброго времени суток! Подскажите нужно ли устанавливать автомат на вводе, перед электросчетчиком? Ссылка на норматив приветствуется.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
Эксперт
|
Заголовок сообщения: Re: Автомат перед счетчиком Добавлено: 05 сен 2013, 14:23 |
|
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 10:35 Сообщений: 1147 Откуда: Ростов-на-Дону
|
Согласно требованиям Правил устройств электроустановок, для безопасной установки и замены электрических счетчиков, должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленным до него коммутационным аппаратом. ПУЭ 7изд. п. 7.1.64. "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
|
Страница 1 из 1
|
[ Сообщений: 2 ] |
|
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
|
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете добавлять вложения
|
|